Client mód po vytažení ze zásuvky - Diskuzní fórum - Smarwi - chytré otvírání oken. Pro vytvoření příspěvku se prosím zaregistujte.

Client mód po vytažení ze zásuvky

  • Jakub Ryška
  • Avatar uživatele Jakub Ryška Autor tématu
  • Návštěvník
  • Návštěvník
04. pro 2018 07:33 #134 od Jakub Ryška
Jakub Ryška vytvořil/a téma: Client mód po vytažení ze zásuvky
Dobrý den,

připojil jsem se na zařízení AP módem a nastavil jsem ho do klient módu. Pak to fungovalo, mohl jsem ovládat zařízení skrz rozhraní, ale poté co jsem zařízení vypojil ze sítě a znovu zapojil, tak už se na rozhraní nedostanu.

Hlásí to:
PING 192.168.0.103 (192.168.0.103): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 1
ping: sendto: Host is down

To se nesmí vytáhnout ze zásuvky?

Díky za radu.

Jakub Ryška

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • drejk
  • Avatar uživatele drejk
  • Administrator
  • Administrator
Více
04. pro 2018 10:05 #136 od drejk
drejk odpověděl/a na téma: Client mód po vytažení ze zásuvky
Dobrý den,
zařízení je samozřejmě možné normálně ze zásuvky vypnout a nastavení si pamatuje.
Zkuste se popř. znovu připojit v AP režimu a znovu údaje nastavit (a uložit tlačítkem Save). Do AP režimu se dostanete podržením tlačítka na více než 10 vteřin (s výjímkou spouštění zařízení, tj. po zapnutí do zásuvky je potřeba chvíli počkat).

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • jakub.ryska
  • Avatar uživatele jakub.ryska
  • Návštěvník
  • Návštěvník
11. pro 2018 22:46 #138 od jakub.ryska
jakub.ryska odpověděl/a na téma: Client mód po vytažení ze zásuvky
Dobrý den, díky, pak jsem to také zjistil, že jsem dával jenom apply.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.